Форум > Автоматизация АЗС > програмирование дозы отпуска с компьтера
Внимание:  Вы не можете добавлять сообщения, так как являетесь незарегистрированным пользователем. Зарегистрируйтесь или войдите в систему.
01.04.2010 в 11:41
Сергей

всем здравствуйте! столкнулся с большим переливом трк ливна,порядка 1800мл. поменяли измеритель, картина та же.с пультом трк работать не хочет повидимому из за разности прошивок(не показывает значения никаких яйчеек). напишите пожалуйста формулу пересчета юстеровочного коэфициента для ввода в вашу программу!! 

02.04.2010 в 13:21
Максим
Эксперт
Добрый день. Формула для юстировки такая же, как и в ТРК Ливенка. Производите три (лучше пять) калибровочных отпусков в мерник, записываете показания мерника, после чего сумму показаний по мернику делите на суммарное значение заданных доз, полученное значение умножает на калибровочный коэффициент, который был установлен при калибровочных отпусках. Полученное значение записываете за место старого коэффициента.
К примеру «отпуск по мернику» = 10.7; 11.1;10.9
Коэф. = ((10.7+11.1+10.9)/(10+10+10))*0.8734=0.952

Повышение коэффициента в программе уменьшает отпущенную дозу, понижение коэффициента увеличивает отпущенную дозу.

03.04.2010 в 14:02
Дмитрий Попов

По калибровке, у нас тут  пришли три ТРК, КУП-10, двух рукавные, и одна из колонок была с какой то прошивкой другой,  номер прошивки  не помню, так в программе она определялась как КУП-10, но значения калибровки не принимала. Методом тыка нашли, что значения калибровки изменяются  по КУП-14. Почему так не понятно, может не правильно прошили голову или новинка такая.